三相異步電動機星三角主電路接線方法圖解
作者:泵閥 來源:電機 發布時間:2022-11-09
星三角啟動實際就是將原先在接線盒內的短接片,一般都是使用三個接觸器觸頭來代替,人為的啟動時候接成星形,此時通過每相繞組的電壓是220V,使用時間繼電器延時時間到后轉換成三角形接法,此時通過每相繞組的電壓就是額定電壓380V,所以接線時候需要將接線盒內短接片拆除。
星形啟動接法很簡單,將U1,V1,W1,分別接入L1,L2,L3,將U2,V2,W2短接在一起就行了,
啟動完成轉換成三角形接法時,就要注意了,如果U2,V2,W2相序尰屚昦生反轉,不轉,缺相運行。其中反轉及缺相運行對電機危害很大。
正確接法就是(1)U1.V1,W1,對應W2,U2,V2,正轉啟動正轉運行。
(2)U1.V1,W1,對應V2,W2,U2,正轉啟動反轉運行,相當于此時反接制動,造成10-20倍額定電流的沖擊電流,很容易造成電機短路保護開關跳閘。我曾經碰到過這個情況。
(3)U1.V1,W1,對應U2,V2,W2,轉換運行時繞組沒有電壓所以正轉啟動,運行停機。
(4)U1.V1,W1,對應U2,W2,V2啟動正轉,運行缺相。
(5)U1.V1,W1,對應W2,V2,U2啟動正轉,運行缺相。
(6)U1.V1,W1,對應V2,U2,W2啟動正轉,運行缺相。
也就是說頭U1,V1,W1接線大家都不會出錯,但是在尾就有多達6種接法,如果不注意就容易出錯,輕則導致電機不能正常運行,重則導致電機缺相及反轉運行。正確接法就是
U1,V1,W1,對應W2,U2,V2,
星三角接法的電機反轉接法是需要調換4根線的,不是兩根。
(U1,W2),(V1,U2),(W1,V2),反轉接法(V1,U2),(U1,W2),(W1,V2)